Pagina 1 van 1

Aardpen in de meterkast

BerichtGeplaatst: 09 feb 2019, 15:54
door HDR
Ik zie dat ik een aardpen in de meterkast heb,kan ik daar mijn transciever op aarden?

Re: Aardpen in de meterkast

BerichtGeplaatst: 09 feb 2019, 17:23
door coszmo
Dan kun je net zo goed de randaarde van je stopcontact gebruiken dat is precies hetzelfde .
je krijgt dan wel alle storing van het lichtnet op je TX.
Beter is een aardpen apart in de grond slaan en daar je HF apparaten op aansluiten .

Re: Aardpen in de meterkast

BerichtGeplaatst: 10 feb 2019, 20:46
door Wimpie
Als het te doen is om elektrische veiligheid kan dat, maar je kunt dan net zo goed de randaarde gebruiken (lijkt wel erg veel op een kopie van coszmo).

Als je denkt dat je betere ontvangst krijgt, of beter gaat zenden, denk ik dat het niets uit gaat halen. Je kunt dan beter je antenne-installatie goed voor elkaar hebben (dus geen RF op je kabelmantel). Wat voor antenne gebruik je?

Re: Aardpen in de meterkast

BerichtGeplaatst: 10 feb 2019, 21:15
door HDR
Hallo ik heb een i-max 2000 maar heb wat inslag op de tafelmike Kenwood.Heb er nu 2 ferietclamps om de Mike kabel gedaan dit help wel.